赤壁市发改局、水利和湖泊局:你局《关于审批赤壁老河、望山泵站扩建工程可行性研究报告的请示》(赤发改农经号)和市水利和湖泊局《关于报送赤壁市老河、望山泵站扩建工程可行性研究报告审查意见的函》及相关附件均悉。经研究(项目代码:--76-01-),同意老河、望山泵站扩建工程可行性研究报告。现批复如下:

一、工程建设的必要性

赤壁市老河、望山泵站工程已运行三、四十年,由于泵站建设年代早,现有装机流量已不能满足排区的排涝需求,区域外排能力不足、陆水河高水位顶托、湖泊调蓄容积有限,导致近年来老河排区与望山垸内涝时有发生,造成严重的经济损失和不良的社会影响。为改善老河、望山排区生产生活条件,提高区域农业生产和农民的生活质量,促进赤壁市国民经济的快速发展,扩建老河、望山泵站势在必行。

二、工程主要建设内容

本工程为泵站扩建工程,主要建设内容为在老河、望山泵站旁分别建设老河二站、望山二站及其配套设施。主要建筑物包括引水渠、拦污栅桥、进水池、泵房、出水箱涵、防洪闸及出水渠。

三、水文、工程规模

同意老河、望山泵站排区10年一遇最大1日设计面暴雨量分别为.08mm和.28mm。工程排涝设计标准为10年一遇1日暴雨3日排至作物耐淹深度。老河二站设计排涝流量30m/s,设计净扬程8.26m,最大净扬程11.07m;望山二站设计排涝流量15.0m/s,设计净扬程4.79m,最大净扬程7.60m。

四、工程等级

同意老河、望山泵站扩建工程按照《防洪标准》(GB—)、《泵站设计规范》(GB—)及《堤防设计规范》(GB—)的规定,工程等别为等,老河二站所在堤防为3级堤防,望山泵站所在堤防为4级堤防。主要建筑物为3级、次要建筑物为4级、临时建筑物为5级。

五、机电和金属结构

同意老河二站采用6台HLB-11(-4)立式混流泵,配套6台YL-16/(10kVkW)电动机,同意望山二站采用4台ZLB-85(0)立式轴流泵,配套4台YL-12(V、kW)电动机。同意老河、望山泵站扩建工程进口拦污栅设计和清污机选型,同意出水压力水箱采用钢管和拍门设计方案,同意工作闸门及检修闸门和相关配套启闭设备选型方案。

六、电气设备

同意老河二站、望山二站主、副厂房电气设备布置方案,同意站用变电站设计方案,同意计算机监控系统设计方案。

七、施工工期

老河、望山泵站扩建工程总工期为24个月。

八、工程投资

工程估算总投资.98万元。

九、有关要求

请你市抓紧编制工程初步设计报告报我委审批。